主题:不好意思,问个小白问题,请老师帮忙看看
点击:1585 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
guest4351
本人配个控制盘,就是简单的按钮控制交流接触器自锁电路,接触器是220V的,电机最大也只有2.2千瓦,问题是所用的交流接触器没有辅助触头,能否用主触头来完成自锁?如果能的话,控制电路的保险该怎么接呢?控制回路保险接在零线上怎么样?四个接触器线圈只用两个断路器可以吗?会不会有什么问题?麻烦哪位老师给看看,谢谢了
16-01-30 22:29
1楼
编辑
引用
管理
243604901
你看一下这样行不行啊?
16-01-30 23:18
2楼
编辑
引用
管理
guest4351
好像不行啊,线圈无法得到电压的
16-01-30 23:39
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
引用
243604901
在 2016/1/30 23:18:55 发言
【内容省略】
把线圈的另外一边接零线就可以了!
16-01-30 23:48
4楼
编辑
引用
管理
第七章
图是我改楼上哥们的,行不行
16-01-31 00:10
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
要么购买辅助触点配件安装,要么用4楼的方案,不过这种控制方式很少见的,以后别的维修工遇到之后会不会骂娘呢?
16-01-31 00:18
6楼
编辑
引用
管理
348751971
直接买带自锁的开关多好
16-01-31 07:10
7楼
编辑
引用
管理
guest4351
工厂库房里只有这种的。
16-01-31 07:14
8楼
编辑
引用
管理
guest4351
这种控制方式有没有什么隐患呢?而且控制电路的保险如何接?
16-01-31 07:18
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没见过这样的接法!
16-01-31 07:41