主题:断电继存器
点击:843 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC照片贴个上来,是不是真的三菱;
16-01-30 11:36
11楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果你没有更改过默认的断电保持寄存器的区域的话,你所列的寄存器编号为掉电保持区域。
因此,你需要:
1、查看PLC参数中的寄存器的区域设定值区间是否包含了你要掉电保持的区域。
2、检查是否有其他赋值语句对这些寄存器赋值了。
3、检查PLC电池的电压是否在正常范围内。
Good Luck~
16-01-30 11:44
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
D200-511的电池备用区是可以改非电池备用区的,是不是设置上有没问题?
16-01-30 11:52
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
不清楚,参考12楼
16-01-30 13:01
14楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主先看看PLC参数有么有更改过吧。
只要是赋值了,应该没问题啊。
16-01-30 21:50