主题:开关电源带负载能力低
点击:3180 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
sunjian5432
曾经修过一个uc3844开关电源的带负载能力低的问题,没有修好。今天遇到一个tl494的开关电源24V输出不带负载的时候是20v,带上额定功率以下的负载电源电压降至12v左右,已知TL494 的5脚有波形正常8脚和11脚有波形输出只是伴随着给TL494供电的电源(红圈处)电压一起波动,
以下是原理图看不清楚的请下载附件:
公司网络垃圾回家上传
最后修改:
2016/1/19 17:03:08
16-01-19 16:55
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1、取样电阻变质;
2、电容容量降低太多;
3、触发电平不足;
16-01-19 18:14
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
万能大招,把电解全部换新
16-01-19 18:15
3楼
编辑
引用
管理
465010287
就是,。。咋就看不懂,,,,,呜呜
16-01-19 18:32
4楼
编辑
引用
管理
471590275
俺不懂,,就顶顶啊
16-01-19 19:28
5楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
一般都是二楼的招式,行就行,不行就扔掉。
16-01-19 19:39
6楼
编辑
引用
管理
675955041
494的可能一个管驱动不正常也会这样的
16-01-19 19:39
7楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
应该没有维修价值了啊!
16-01-20 07:27
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
二楼主万能大招不错,楼主试下吧。
16-01-20 07:41
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
换新的吧。
16-01-20 09:31