主题:三菱FX2Nplc如果不用内部24V直流电源,220V电源需不需接线

点击:3474 回复:15

引用 fumz78 在 2016/1/18 15:41:43 发言【内容省略】

外接开关是要接NPN型的,按照下图接线:
附件 1.jpg
谢谢,还有就是两线制接近开关还是棕色接X,蓝色接-吧
16-01-18 15:58
呵呵;FX2N如果输入公共端是COM的,那么直接把对应的X点与COM连接就有信号输入;
光电/接近开关NPN型的可以使用外部电源,只要输出的公共端接到COM上,输出点接到X端子就行;
16-01-18 15:58

引用 ZCMY 在 2016/1/18 15:58:39 发言【内容省略】

谢谢版主,说实话现在NPN  PNP有时还搞不清楚,只知道NPN输出是负的,刚好最近视觉经常用需要PNP信号才认真看这个问题
16-01-18 16:10
220V是PLC的工作电压,千万别把电源接错了,。不然就,,,,看清plc是什么电源输入类型。。。
16-01-18 18:07
输入点X直接与COM构成输入回路的,220V是PLC的工作电源。
16-01-18 18:16

引用 465010287 在 2016/1/18 18:07:51 发言【内容省略】

谢谢提醒,会注意的
16-01-18 18:26