主题:【话题】停电2年的变频器怎么通电使用(20160120)
点击:3239 回复:50
楼主
编辑
引用
管理
1028410682
各位坛友,我公司有一个车间投产了2年,停产了2年,是全新设备上马的,到今年年底正好4年,现在设备经过改造,过了年要投入使用,1 00多台大小不一的变频器,大的100kw,小的2kw,想问下大家,要怎么样通电使用,直接上电会不会放炮,谢谢!
最后修改:
2016/1/21 9:08:07
16-01-16 13:39
1楼
编辑
引用
管理
1028410682
变频器是安川和丹佛斯,各占一半。
最后修改:
2016/1/16 13:41:03
16-01-16 13:40
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
以前有这样的帖子,看保存环境潮湿吗,先干燥处理,然后上低压电慢慢升高给内部电容一个激活的过程。
16-01-16 13:43
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
功率大的先用220通电一下,再上电源.小的就无所谓了,爆的机率很小的
16-01-16 13:48
4楼
编辑
引用
管理
1028410682
谢谢坛友回复。
车间环境干燥,控制室在2楼。
16-01-16 13:55
5楼
编辑
引用
管理
1028410682
变频柜
16-01-16 14:00
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个基本上都是直通没有问题:前提是你的储存温度在正常室温附近或者稍低,如果温度经常大于30°请将变频器首先通100V左右电压然后到220再到380,你可以只通2相电即可
16-01-16 14:08
7楼
编辑
引用
管理
1028410682
16-01-16 14:13
8楼
编辑
引用
管理
lsg1971
丹佛斯的呢,亲。什么型号。
16-01-16 14:15
9楼
编辑
引用
管理
1028410682
16-01-16 14:15
上一页