主题:一个变频器带动2个电机
点击:2796 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
340241994
现在在确认方案中,不知道你说的哪两种方案,那种比较好
另变频器需要怎样设置?
16-01-12 13:37
21楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一个输送线系统12台变频器,我直接一台变频器全部带了,好像5年了还没有问题呢
16-01-12 13:56
22楼
编辑
引用
管理
340241994
请问一般都要设置哪些参数?
谢谢
16-01-12 14:30
23楼
编辑
引用
管理
wch048
变频器一拖二电机是可以的。是根据两个电机负载电流、功率的和放大一档。参数按照电机参数和设置即可。
16-01-12 15:40
24楼
编辑
引用
管理
1920395409
一台变频器可以带多台电机,变频器功率要大于多台电机的功率。
16-01-12 17:39
25楼
编辑
引用
管理
7sun777
怎样接线,变频器输出端每相接二路?
16-01-12 20:12
26楼
编辑
引用
管理
1023709782
一拖二同时开,变频器里面电机总功率和额定电流怎么设置?
16-01-12 20:22
27楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
340241994
在 2016/1/12 14:30:46 发言
【内容省略】
电机此时没法依靠变频器保护(除非短路或者对地),每个电机需要独立加装热继电器或者电机专用断路器(我加装电机专用断路器),变频器设定无PG矢量控制模式
16-01-12 21:00
28楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
变频器功率大于所有电机功率之和就行。
16-01-13 18:29
29楼
编辑
引用
管理
243604901
其实你可以把变频器当做一个电源,具体驱动几个电机,把电源容量(变频器功率)匹配好就行了
16-01-13 20:29