10楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
搞得有点复杂哦
16-01-12 10:24
11楼
编辑
引用
管理
2319298611
这个可以不用再PLC上做清除,可以直接在触摸屏里面设置下就行,进入画面,每次出来后就清除数据。
16-01-18 20:10
12楼
编辑
引用
管理
2319298611
问下那些大神们
16-01-18 20:11
13楼
编辑
引用
管理
2319298611
宏指令这个不会弄,不会写计算机语言
16-01-18 20:12
14楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
很简单的,基本上就是IF THEN ELSE END 这种基本语法。威纶通官网有手册
16-04-05 14:36
15楼
编辑
引用
管理
1914783317
请问这个程序的宏指令怎么写?
17-02-23 19:26
16楼
编辑
引用
管理
1914783317
当你进去后要把D1006数据寄存器清零,这样第二次进去就不会出错。大神你这个程序和我们升降机的程序相似,我想请问你这个的宏指令怎么编写?
17-02-23 19:31
17楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
6926792
在 2016/1/10 12:50:20 发言
【内容省略】
为什么?RST Dxxx不好用?
17-03-05 00:16
18楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不知道你程序中的D0是什么用的?是间接窗口吗?
17-03-05 00:17
19楼
编辑
引用
管理
349735187
另外写一条D0不等于零1秒mov K0 d0
17-04-12 15:11