主题:PLC运行部分为啥没有输出
点击:2090 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
977998309
没有上位机控制,就PLC。。。
W0.06已经有输出,触点干嘛不闭合???
16-01-07 09:49
1楼
编辑
引用
管理
cg319
看看是不是双线圈问题
16-01-07 10:50
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
程序也不全呢
16-01-07 11:01
3楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
我想请问下下w0.06是什么呀 还没用过呢。。。。我就用M呀
16-01-07 11:46
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
不用想了,铁定是双线圈问题
16-01-07 11:56
5楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
恩,应该是双线圈
16-01-07 12:30
6楼
编辑
引用
管理
孤傲百年1121BMfJM@qq
w0.06是辅助继电器不是输出继电器,编程要分清楚是什么类型的存储器
16-01-07 12:36
7楼
编辑
引用
管理
528工控科技
闭合I1.03,观察W1.01是否吸合,应该可以看出效果。
16-01-07 12:37
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
后面还有对该bit的操作,有可能是直接输出,也可能是复位,甚至是批复位
16-01-07 12:52
9楼
编辑
引用
管理
977998309
生成的报表只有一个OUT
16-01-07 15:59