登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三相220V输入变频器是否可以接单项电源

点击:8132 回复:24

表情
16-01-04 14:58
关于功率是不是能折损众说纷纭,有没有具体的计算方式?查过资料,没有头绪。还请大神指教啊!
16-01-04 21:22
呵呵;这个与品牌/型号有关;
有些品牌单相/三相220V是分开设计的,你选三相220V时,如果接单相220V,那么功率可能达不到最大值;
不过你用3.7KW带3KW电机不用去考虑这个;
16-01-05 14:17
从各位意见看起来,原则上可以使用,但需了解接线方式等。
16-01-05 16:37
据我所知,国内的电网没有直接供应三相220V的线路,需要使用变压器进行转换获得,我国的工业三相电源的标准是三相五线制380V。
所以就不需要考虑三相220V这个不常用的电源指标了,原220V单相3KW的马达,可以使用三相380V的3KW的马达+380V的变频器进行驱动。
最后修改:2016/1/5 16:47:13
16-01-05 16:46
呵呵;苏州那边台企/外企厂里很多都是三相220V的电源;
16-01-05 17:38
选择单相输入三相输出的变频器不就行了吗,很少有三相输入220v的变频器的。
16-01-07 15:26
  根据楼主的说法最主要的是电源容量的问题,希望能从源头解决。想到用变频器低频软起来减小对电网的冲击也是个办法,但造价很高。
   要是选择变频器来控制可选择输入单项220V输入,输出三相的变频器。电机选择三相380V 3KW星接电机,(把星接改为星接)然后接变频器
  角你可以查一下资料,以上经供参考。
最后修改:2016/1/7 23:43:44
16-01-07 23:10
可以试试 买的时候注意下
16-01-08 08:44

qd

买那个品牌的变频器问下代理商
16-01-08 09:10