主题:电机正反转问题求解

点击:1103 回复:17

有一台带旋转编码器(增量型   分辨率是660ppr   推挽输出)的电机,正转的时候只要是电机不停止转动即使给反转信号也不会反转,必须等电机停下来才可以执行反转,应该写个什么样的程序?plc是三菱的。求助!!!!!!
15-12-30 15:25
高速计数器输入程序还是比较简单,用下面程序试试吧。
LD     M8000
OUT    C250      D0
LD     M8013
DMOV   D0        D2
LD<>   D0        D0
OUT    M0
15-12-30 17:46
附件 7777.jpg
15-12-30 18:50
这个程序也太简单了吧!不知道楼主问的是不是这个问题,是的话按照楼上的保证没有问题,只有停机才能变换。
15-12-30 20:13
问题:首先判断电机是否转动呢??
15-12-30 20:24
一个变频器就搞定
15-12-30 21:23
就是个互锁啊
15-12-30 22:52
需判断电机已停止或没有正转,找到相关的信号作为条件,应当就可以。
15-12-31 07:05
两个互锁不就是这样子的吗。
15-12-31 07:35
刚开始,我觉得互锁就可以办到了,但是后来我发现楼主条件里家了编码器几个字,我不知道这个编码器是起什么作用的