登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:冲床准备运行灯不亮

点击:2873 回复:20

气压正常  光电保护正常 PLC正常 电机能启动  滑块指针未停到上死点大约停在7~8点钟方向,就这样准备运行灯灭了不动作了。肯请大师们支招,,在线等!
15-12-29 21:34
这个人家不在现场也不好说,想这样的问题应该不难,你好好查查应该能解决问题的哦。。。。
15-12-29 22:04
热保护了。
15-12-29 22:11
准备运行灯不亮就是没有满足条件,我才接触冲床几个月 ,望有知道的大师指点
15-12-29 22:11
能说的详细点吗?冲床有热保护吗?
15-12-29 22:13
找到准备灯输出点,在看满足灯亮的条件
15-12-29 22:38
逐一排查比较好
15-12-29 22:46
有plc就好找到x点
15-12-29 22:49
有凸轮开关吧,对应图纸调才行
15-12-29 23:13
没有现场的图片,不好判断。
现在维修电工已经进入了电脑编程时代了,如果不懂电脑,基本上就是跟泥水打交道的最底层维修工,所以说,楼主的案例,首先需要有技术图纸并且能够读懂,然后最关键的就是有笔记本电脑作为维修工具,安装好PLC编程软件和购买好编程数据线,学会联机监控进行维修。表情
15-12-29 23:29

上一页下一页