主题:请教一下FX3U的继电器输出端口每秒最多通断多少次?

点击:3569 回复:11

请教一下FX3U的继电器输出端口每秒最多通断多少次?
如题。
15-12-25 14:58
继电器如果用1秒脉冲,用一个月左右就寿命完蛋
15-12-25 15:03
你这要求,改晶体管型吧
15-12-25 15:07
选型资料中有继电器通断的响应时间,但高频的通断不适合选用这个,继电器是有寿命的
附件 A.jpg
15-12-25 15:38

引用 fumz78 在 2015/12/25 15:38:46 发言【内容省略】

接了继电器,这么弄,PLC+继电器一起挂
15-12-25 15:53
如果你想替三菱公司测试继电器寿命的话,可以用10HZ;
这样一个小时3万多次,一天24小时估计就可以把继电器用坏了;
然后向三菱公司去申请测试费;表情
15-12-25 17:17
根据楼上的回答,楼主你想干嘛用啊
15-12-25 20:15
还是舍得在花点钱更好!
15-12-25 21:12
楼主这是打算干什么用?
15-12-25 22:25
官方给出的10MS的数据显示,每秒钟可以动作100次。
但是我们知道,机械继电器的动作原理就是电产生磁,让磁去吸合铁片,铁片做机械运动,最终推动金属触点相碰撞,才能接通电路或者输出信号。这里有一个疑问,任何的电磁转换的物体,都会存在剩余磁性的这样一个现象,导致就算立即切断了产生磁性的电源供应,磁性不会随着电能立马消失,这就使每秒100次的通断速率会有所折扣。
事实上,每秒100次的动作频率,继电器的真实反应,就是一直有输出,而不会停止。如果楼主想通过使用继电器的机械触点输出获得高频的脉冲信号,比如来做驱动步进马达驱动器或者伺服马达驱动器的脉冲输入信号,是不行的。这个现象,业内称为选型失败。表情
15-12-25 23:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯