楼主
编辑
引用
管理
郁金香宸
请问各位大神,我不小心把步进驱动器的脉冲信号端子通了24伏电,会不会烧坏啊?
15-12-23 08:55
1楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
驱动说明书上有标识的电压范围,时间短的话应该没什么事情,我也这样做过。如果控制器是PLC最好还是加上一个1.5K的电阻比较好。
15-12-23 09:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;通都已经通了,量一下不就知道了;
15-12-23 09:38
3楼
编辑
引用
管理
877476825
有可能烧。要穿2K电阻
15-12-23 09:42
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
ZCMY
在 2015/12/23 9:38:44 发言
【内容省略】
量哪里,怎么量?
15-12-23 09:51
5楼
编辑
引用
管理
郁金香宸
是啊!我一开始不知道。。。。要串个2k的电阻
15-12-23 10:54
6楼
编辑
引用
管理
ytthink
一般没事
15-12-23 11:19
7楼
编辑
引用
管理
郁金香宸
谢谢各位了
15-12-23 11:39
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
可以短时间用,时间长了,烧输入光耦的机率比较大。
15-12-23 12:35
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
郁金香宸
在 2015/12/23 10:54:05 发言
【内容省略】
疏忽啊!
15-12-23 13:53