主题:ACS510报F0021故障求高人指点
点击:10665 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
ACS510-22K起初运行几小时报F0001,之后干脆直接报F0021,F0001与F0021都是过流,现在已知是电源驱动板的故障,检测2个霍尔电源正常,霍尔输出正常,运放MC33074唯独14脚输出3V,1,7,8都是0V,换MC33074故障依旧,求高手指点。
15-12-22 16:10
1楼
编辑
引用
管理
lf2039952
15-12-22 16:11
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
不带电机或带小电机,电流显示怎样?
15-12-22 17:27
3楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
看到江海电容了,顶国产原件!
15-12-22 18:00
4楼
编辑
引用
管理
xquan
传感器是单电源供电还是双电源供电?传感器输出是多少伏?
15-12-22 18:39
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
经我手上电报F0021
15-12-22 21:16
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
双电源正负8V,OUT基本近视为0V。
15-12-22 21:18
7楼
编辑
引用
管理
920966915
先看下电流大小啊
15-12-22 21:30
8楼
编辑
引用
管理
xquan
引用
lf2039952
在 2015/12/22 21:18:18 发言
【内容省略】
我印象中修过几例都是单电源15V供电的,传感器输出静态约7.5V,与你的不同。建议看看电流检测相关电路的电阻有否变值或开路…本人曾碰见几例因相关的电阻开路而引起电流检测故障…
15-12-22 22:48
9楼
编辑
引用
管理
xquan
另外看看面板监视母线电压是否与实际电压相符,因为在驱动板上有某个点的电压对电压检测和电流检测是相关的…