引用 hty.czh 在 2015/12/22 23:54:13 发言【内容省略】

结构是变频热水泵+板换+变频冷水泵,控制目的要保持换热器二次侧的温度恒定,两侧的水量很大有20T
15-12-23 09:01
模糊控制主要是模糊推理吧,根据被测变量的变化和被测变量的变化的变化来建立模型。之前看网上的做法一般都是用MATLAB建立模糊控制的模型,然后用上位机跟MATLAB进行数据交换,最后通过上位机实现对下位机及现场设备的模糊控制功能。
15-12-23 10:56
这个不需要用到这么高深的理论吧。
PID调节能否实现?
15-12-23 14:04
PLC做模糊控制?用PID运算就好了啊!
15-12-23 14:11

引用 hty.czh 在 2015/12/23 14:04:10 发言【内容省略】

PID调不了!水量太大换热时间长
15-12-23 14:19
水量大可能不是问题所在。是否热负载波动太大?
15-12-23 15:09
做的怎么样了。
明年可能也有个类似的改造,到时候借鉴楼主的经验。
15-12-25 00:05
PID和模糊控制是两个不同的算法。但是模糊控制可以应用在PID上。
当年我发表的论文,模糊PID用在了S7-200PLC上,效果一般。但是为了发表论文,就瞎胡编了一下。
附件 1.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
最后修改:2015/12/25 8:10:39
15-12-25 08:10

引用 hty.czh 在 2015/12/25 0:05:28 发言【内容省略】

正在调试,有结果了第一时间分享
15-12-25 08:57
楼主你这还有模糊控制的程序吗我想借鉴下怎么编写的
17-03-29 21:31