主题:变频器接电机能用钳表测电流吗?
点击:4556 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
蛇会大学
如题,变频器输出是几十千赫的频率吧?用钳表测的结果应该就不是一个准确的数值了?
15-12-20 17:33
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
普通的钳表是这样,不行。但谐波测试仪的钳表就行。比如美国的福禄克、瑞士的LEM、美国的泰克、还有日本的红河等等电量测试仪器的钳表测变频器的输出电流就是准确的。
另外现在也有国产的电量示波表,价格还便宜,也可以测。
最后修改:
2015/12/20 18:43:43
15-12-20 18:42
2楼
编辑
引用
管理
xiazhengsong
可以
15-12-20 22:46
3楼
编辑
引用
管理
CATII
优利德有款钳表厂家注明是可以测变频器的,型号UT210E。我正在用,可以测变频器输出电流,最大量程100A有点小。
15-12-21 08:43
4楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
高频的要用专用型的
15-12-21 08:44
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
指针式的钳流表就可以
15-12-21 09:20
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
可以,基本正确
15-12-21 13:37
7楼
编辑
引用
管理
877476825
测变频器的电源端不就OK 了,非要测输出端吗
15-12-21 14:48
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
真有效值的表
15-12-21 15:10
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
一般对变频器输出端进行准确测量电流数值的需求不是很大,有时候直接查看变频器内部的检测值都可以了,除非是经常频繁维修价格昂贵的变频器维修行业。