主题:关于变频器电流问题
点击:1137 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
15588900021
使用钳形电流表分别测量变频器的进线/出线电流,他们之间应该有关系么?
15-12-19 18:04
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
你把变频器就当作变压器,在不考虑变频自身功能损耗的前提下,变频的输入功率=输出功率,也就是说:输入电流*电压=输出电流*电压。
无论频率如何变化,都遵守以上规则。
当频率较低时,由于输入电压低,变频的输出电流大于输入电流,当频率较高时(小于50HZ),变频的输入电压逐步增高,由此输出电流逐步降低,直到50HZ时变频的输入电压=输出电压,此时输入电流基本=输出电流。
最后修改:
2015/12/19 18:37:31
15-12-19 18:30
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
钳形电流表测量变频器的出线电流与实际值不准的。
15-12-19 18:40
3楼
编辑
引用
管理
李东泽
应该有出入,楼主什么意思!
15-12-19 20:04
4楼
编辑
引用
管理
15588900021
你好,我是在50HZ时进行测量的啊输入电流180A而输出电流达到260A,
风机电机的铭牌标示额定电流为385A
15-12-19 22:47
5楼
编辑
引用
管理
15588900021
不会差的很大吧
15-12-19 22:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出电流看面板上的显示值更靠谱一些;
15-12-20 11:55
7楼
编辑
引用
管理
15588900021
测得和看上面的相差不大啊 啊
15-12-20 21:33
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
或者,可留意有无书籍资料 涉及到这方面。
15-12-22 19:11
9楼
编辑
引用
管理
15588900021
已经找到原因了