主题:西门子S7-200继电器输出能控制步进电机吗

点击:1703 回复:20

要不就再买个DC/DC/DC的,要不就加定位模块,不过定位模块的价格可不便宜;
15-12-20 11:51
如果你对电路熟悉,完全可以改
15-12-20 15:48
速度不快的话可以的,不过触点很快坏
15-12-20 16:01
继电器输出最要命的就是有动作次数的寿命问题,晶体管输出不受限制。而且开关速度很高。根据这个特点,行还是不行,自己就应该能有结论了。
15-12-20 18:52
把内部继电器拆了,原来驱动继电器线圈的那个信号直接引出来驱动即可
15-12-21 11:35
建议楼主不要用继电器输出的plc控制步进电机,就算用晶体管输出的plc可以控制步进电机,估计也仅限于试验和学习,实际上项目来说,还是单片机控制步进电机应用更多一些,
15-12-21 11:55
学习的话将频率控制在30HZ一下试试看吧
15-12-21 12:15
必须是有高速脉冲输出通道的晶体管输出的才可以
15-12-21 12:36
直接换成晶体管输出的PLC把握 。
15-12-22 00:17
正常工程上用,是用晶体管的。
15-12-22 08:05