登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:对PLC 的一点误解

点击:1556 回复:26

西门子200 本身模块有L   M    这两个是24V 电源输出。  为何我们还要在使用一个开关电源24V  并联在这个L  M 上面。
15-12-16 08:32
呵呵;首先要搞清楚你的CPU是DC/DC/DC还是AC/DC/RLY;
前者是DC24V供电的,所以供电端子就是标的L+ M;下面也有L+ M输出供输入点信号使用;
如果你的是AC/DC/RLY,那么下面的L+ M是外供的,不可能接外接一个DC24V电源到这上面;
区别很简单,看你看到的L+ M是在上面的端子排还是下面的端子排;
15-12-16 08:37
PLC输出的24V很小只能供给几个传感器用,如果还有其他的需要24V供电,就需要加开关电源。
15-12-16 08:48
楼上的朋友 我有点乱。如果是DC/DC/DC,那么上面的L  M  是需要外部开关电源给其提供电源,那么下面的L  M  是给输入信号使用的,这个L  M  是本身PLC 输出的,还是需要外部提供??
如果是 AC/DC/RLY    plc 供电需要220v, 下班有 L  M    这个肯定PLC 本身输出的
15-12-16 08:52
给我弄捂迷了
15-12-16 08:53
PLC的本体24V只能供给自己输入部分数字量电源之后所剩无几,如果都是那种3线式接近开关或者激光传感器根本无法有效驱动,所以需要外加电源
15-12-16 08:55
呵呵;上面的L+ M是PLC的供电电源,当然只有DC型的才有;
下面的L+ M 是输出的DC24V电源,这个容量比较小,只有几百mA,所以很多时候还是用外部的开关电源,但绝对不能把外部开关电源接到下面的L+ M上;
15-12-16 09:20

引用 woshigoutou 在 2015/12/16 8:53:05 发言【内容省略】

一张接线说明图片,就可以解释清楚了吧。
附件 QQ截图20151216093544.jpg
15-12-16 09:32
注意有一对电压是输出的,接错了就有问题了
15-12-16 10:27
图示说明,直观一些;主要是电源进线与出线需辨清楚。
15-12-16 15:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯