主题:【话题】停机时间能不能设为0秒?(20151217)

点击:2026 回复:32

引用 lsg1971 在 2015/12/15 11:56:51 发言【内容省略】

变频控制不能正反转调节吗?
15-12-16 08:33
变频器不是神器,不要想当然了,搞点实际的吧,机械抱闸装置也得0.几秒呢,更何况一个变频器
15-12-16 12:37
还是制动电阻好,方便不用多费事。
15-12-16 13:15
如果加制动电阻,减速停车就要按最小时间的减速度制动停车。如果传动系统的摩擦阻力很大的话,他还不如自由停车停得快。原因就是,自由停车电机无电流,通过系统传动系的摩擦阻力自然停车,而电阻制动停车,电机有电流,为了保持电机的电流额定不变,需要维持在一个时间段减速制动。否则会电机过电流的。
15-12-16 15:24
看惯量大小。  我改造荔枝面机器,易能0.75kw变频器,0.1s停机时间,启动时间0.1s ,频繁往复运动,没有报过流,如果负载在大一些的话,肯定就会报过流的。所以得看负载情况。没准加个制动电阻0.3-0.6就可以了呢。
15-12-16 20:06
可看7楼方法是否可行,并参考23楼、24楼的说明。
15-12-16 20:29
我倒没试过。感觉会报警
15-12-16 21:52

引用 秀空 在 2015/12/15 15:59:29 发言【内容省略】

现在实际使用应急方案就是这样。
变频器本身有启动、停止按钮控制,正常生产用电位器调速,紧急情况直接按停止,设备即停。
15-12-17 09:28
    真没想到这个问题会上今日话题。
    现实中是看到同一台设备以前用电磁调速时电位器一归零即停,现在改用变频后电位器归零不即停,因而想来问一问,停机时间改为0秒行不行?
    很多人都想到制动,可能是我没交待清楚,其实这设备(输送带)一停电即停,不用制动,不象风机类停电后还有惯性转动。
15-12-17 09:59
一般不这么搞,我最小设过0.2秒
15-12-17 15:32