登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】停机时间能不能设为0秒?(20151217)
点击:2026 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
century
一条输送带原来用电磁调速电机拖动,在输送带前方有故障的紧急情况下,岗位人员的习惯是电位器归零,输送带即停止。现改为变频器拖动,因设有停机时间,电位器归零后输送带不马上停止,会造成输送带前方物料堆积堵塞。
不考虑设备冲击,设备可以立即停止,不存在发电现象,停机时间能不能设为0秒?对变频器有什么影响?会报过压过流吗?
最后修改:
2015/12/18 8:59:33
15-12-15 11:29
1楼
编辑
引用
管理
1335571244
一般设置短时间减速最好配个制动电阻,大部分变频器宣称可以做到0.1s制动
15-12-15 11:32
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
在不报过压得前提下缩短减速时间
15-12-15 11:37
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
提前让变频器反转,但反转的频率要低,反转的转矩刚好抵消调正转的惯量
15-12-15 11:48
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
换刹车马达,自由停车。
15-12-15 11:54
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
这是要炸模块的节奏啊
15-12-15 11:56
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
设成那样子,实际上也不那那样子的。
15-12-15 12:00
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设成自由停车,然后外部抱闸;
15-12-15 12:01
8楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
引用
lizhengchao
在 2015/12/15 11:48:10 发言
【内容省略】
你能预先知道紧急情况的发生吗?
15-12-15 13:31
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
自由停车 外部加刹车
15-12-15 15:39