  前几天遇到个一个特别的故障,船上一套自动化压排水系统,上位机用的是组态王,是施耐德的PLC控制电磁阀然后控制液压阀门。操作的人说有一个阀门操作没有反应了,我打开电磁阀控制箱,发现有一个电磁阀指示灯一直在亮着,正常情况下应该是每操作一下,电磁阀通电两秒左右,液压阀门就动作到位了。初步检查输出继电器正常,把PLC断电重启还是不行,然后把上位机电脑重启还是不行。施耐德的PLC接线是很小的插排,线也比较细,线号都没有。无奈之下只有一个一个的拔插排,终于拔到一个插排时电磁阀断电了,然后把插排插上去,电磁阀又通电了,仔细观察发现PLC输出模块上有一个指示灯一直亮着,重新把PLC断电,把模块从导轨上拆下来,用精密电子清洗剂从模块的散热孔一通乱喷,然后把模块重新装上去,重新上电故障消失,上位机操作也正常了。一直以为电脑会死机,PLC也只应该CPU死机吧,没想到模块也会死机啊!!
15-12-15 10:45
也正常。反应失灵了
15-12-15 10:47
是不是有物体掉进去了,又被你洗掉了
15-12-15 10:55
这个不叫死机是叫故障,软件运行的才叫死机
15-12-15 11:29
三菱的FX1S遇到过一次,PLC上电Y0就有输出。后来多断电一会就好了,也不知是怎么一回事
15-12-15 11:38
是施耐德的模块式PLC控制器吗?输出模块内部也是上百个引脚的精密的集成电路,当然也会出现故障的。
15-12-15 11:41
以前我也出现过类似的事情。跟你的处理方法差不多!
15-12-15 11:49
电子设备清洁很重要啊。
15-12-15 11:52
积木式的,一块一块拼在一起。
15-12-15 12:24
不会有东西掉进去的,箱子很大,而且PLC在最上边一排。
15-12-15 12:27

上一页下一页