登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:星三角降压启动
点击:951 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
45KW 接触器使用 正泰的9511的行吗》
15-12-12 16:58
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
不行,太小了,如果你空载启动几次可能没关系。
15-12-12 17:03
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
确实在设备上见过这么用的,不过总是不放心,还是选电流大点的吧。
15-12-12 17:04
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
接线方式有关系,下图就可以。
15-12-12 17:51
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
可以用CJX1-11O的接触器比较安全些。
15-12-12 18:12
5楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
当星型的那个接触器没问题吧
15-12-12 18:37
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
还是选择大一点稳定一点……国产的接触器,你懂的……
15-12-12 18:50
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
正泰的9511可以用。
45KW电机电流约为90A,用Y/△后,单个接触器通过的电流为52A(90/1.732)。
15-12-12 18:53
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
55KW的电机我用140A的接触器,45KW的电机 怎么得110A的接触器。
15-12-12 18:56
9楼
编辑
引用
管理
1069391203
以现在的质量看
确实小,
15-12-12 19:04
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
更多新闻资讯