主题:高压调节开关,哪边是调低的如图

点击:1080 回复:27

电压418V不高呀。
这个东西有3个档    第一档是9500V   第二档是10000V   第三档是10500V,你认为电压高了,可以把调压开关定在10500V这档。
15-12-12 21:33
三个电压档次,顺时针旋调低,逆时针旋调高。
15-12-13 22:52
调完一定要卡到槽里到位,不然分接开关接触不好会烧
15-12-13 23:06
调完量量
15-12-14 06:32
向左调是升高电压,向右调是降低电压
15-12-14 10:27
最好是与变压器厂家勾通一下
15-12-14 10:44

引用 bg8gfh 在 2015/12/12 21:33:36 发言【内容省略】

相线电压都237伏了,难道不高吗?
15-12-14 14:49

引用 877476825 在 2015/12/14 14:49:08 发言【内容省略】

一般都是220伏
15-12-14 14:50