主题:最近听说还有软启动器,请问:这个宝贝是怎么回事?

点击:2170 回复:46

软起动器只是个过渡产品,预算不够的选择,功能没有办法和变频器比,一个天上一个地下,变频器可以做到不超过额定电流的启动,软启动打死也做不到,至少2.5倍以上额定电流
15-12-04 21:09
软启动器与变频器是两个不同的概念(设备),至于是选用变频器或是软启动器的目的是不一样的。
软启动器:用于取代传统的星三角、自耦降压等起动方式、并且不需要调速的地方。一般采用三组单向可控硅反并联(或双向可控硅,我接触到的是前一种),控制可控硅的导通角控制输出电压(降压)及控制起动电流,不调频。谐波大、一般起动电流约为额定电流的2~4倍,起动完成后用交流接触器旁路可控硅。
另外有一种磁控式软启动器,工作原理:即利用铁磁材料的交流有效磁导率随直流磁场大小变化的特性,以改变交流绕组的电抗值来实现无级调压的。
相当于在三相电抗器的基础上,在每相绕组上加了一个直流控制绕组,每相直流绕组和交流绕组共同绕制在同一个铁心上,三个直流控制绕组串联,构成一个最简单的磁放大器。当直流绕组输入电流为0时,交流绕组的电抗值为最大。随着直流电流的增加,交流绕组的电抗值就由大向小变化,此时施加在负载端(RL)的电压则由低向高过渡,到所能达到的最高电压后,启动结束,由软起动器的控制器控制旁路接触器延时吸合,然后切断软起动器的电源。这就是磁控式软起动器方案的基本工作原理。
或者说:利用“直流励磁”线圈,逐渐加大直流电流(直流磁场),使铁芯逐渐达到磁饱和,感抗逐渐减小,达到起动调压(限流)的目的。
15-12-04 21:15
软启动也用过,变频器也用过。我们只分析技术问题,经济账是老板来算的这个我们说了不算。
15-12-04 21:23
软起动毕竟没有变频器的功能,价格有区别是必须的。还是使用变频器比较靠谱。
15-12-04 22:35
曾经向一老板推荐过变频器,后来他们还是选择了软启动,听说仅仅是价格便宜些。
15-12-05 09:28
现在还用,便宜,简单
15-12-05 09:36
软启动不太好,特别是大力矩的电机时,容易启动失败。遇到很多次
15-12-05 09:37
现在很少用了。
15-12-05 09:53

引用 877476825 在 2015/12/5 9:37:35 发言【内容省略】

以前我用奥大的软启动器启动90KW电机,60%启动转矩电流1280A,导致我的630A断路器跳闸(断路器整定2I)!后来把断路器跳闸电流调整到3.5I,软启动器启动电机居然长达182秒才显示启动完成(中间经过N多次调整启动时间等参数,曾经把启动力矩调节到80%但是电流达到1920A不敢修改了)
后来我拿了客户一台90KW自耦启动柜启动,电流才420A左右,因为是风机启动时间18秒星形启动完成切换到三角形9秒电流稳定表明完全启动正常运行。
15-12-05 12:06

引用 高雅的雅 在 2015/12/5 12:06:17 发言【内容省略】

我们也是类似情况,还是用的ABB的软启动,看来软启动真的太软了。表情
15-12-05 13:58