主题:led灯 和线圈并联问题

点击:1106 回复:14

用三菱fx3u plc,输出直接接小按钮指示灯和电池阀线圈,在断开输出Y的时候,因为很多按钮多少同一个公共线的,会引起一排的按钮会闪一下,帮忙分析分析是不是断电瞬间线圈侧的电压升高引起的,
15-12-03 17:43
断开线圈试试还闪吗
15-12-03 17:46
电磁阀线圈接上吸收电路,应该就不会了。
15-12-03 18:24
自感惹得祸
15-12-03 18:49
直流线圈,并联续流二极管。问题就解决了。
15-12-03 19:15
建议使用防浪涌电路,比如使用续流二极管。表情
15-12-03 19:15
也有可能是断开时的火花感应(或电流突变)。
15-12-03 20:22

引用 kdrjl 在 2015/12/3 19:15:30 发言【内容省略】

正解。
15-12-04 09:35
并续流二极管
15-12-04 11:28
你把LED信号灯一端接地,另一端接一根线靠近大电机动力线,你会看到灯亮了
15-12-04 16:36