主题:1200的扩展能力

点击:1110 回复:15

最近关注了下1200,发现是款很有前途的PLC。以前对1200有误解就是它的扩展能力一般,手册上说是8个模块。后来发现其实不然,1200不仅可以带分布式IO还可以用网口与SMART通信。这样一来就是说我可以用8个扩展模块全部处理模拟量,剩下的数字量可以用分布式IO扩展或直接与ST60的CPU通信,就算CPUST60不带扩展模块都有60个点位。就是说模拟量在60路左右,数字量几百点1200都能胜任,所以1200真的很有前途,我打算尽快用1200做项目,不知我的理解有问题吗?请专家指点
15-12-01 20:37
先了解一下分布式I/O各种模块的价格;
不考虑成本的话没什么问题;
15-12-01 21:04
西门子的功能性是很强大的
15-12-01 21:11
谢谢,
价格的话肯定SMART要低
15-12-01 21:18
早听说了,一直想搞一个试用一下
15-12-01 21:19
过几年说不定就变成2100了。日常应用都差不多
15-12-01 22:15
网络通信很好用的,1200和1500都很好用。最近这几年一直在用了。
1200的指令和300的好多不相同;1500的指令可以说是包含了300和1200.
附件 1.jpg
最后修改:2015/12/2 8:55:46
15-12-02 08:53
这几年出个1700代替400还是很可能的。
2100估计暂时这些年还出不来。表情
15-12-02 08:57
西门子的部件就是贵,虽然可以任意组合,1200是小型机吧,用作几百点的中型系统,别到时候CPU的处理功能,指令集不给力的时候,就别怪选型错误了。
15-12-02 09:00
不考虑成本的话,没问题的,扩展能力很强
15-12-02 09:50