10楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这样设计是有的,交流24v的一根线和经过整流后的负端一起接地了……
15-12-02 06:09
11楼
编辑
引用
管理
hdjchai
肯定的是设计不规范。24V电源是隔离设计,与交流侧是完全隔离的,这样连接违背了24V电源的设计初衷。
最后修改:
2015/12/2 9:29:31
15-12-02 09:22
12楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
最好是分开接线。
15-12-02 09:36
13楼
编辑
引用
管理
chenjianjun1
变压器出来是不是半波整流的
15-12-02 10:46
14楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
wushulin
在 2015/12/1 15:55:45 发言
【内容省略】
确实是 啊。有时候是真没想明白很多设计是为什么要这么做?
15-12-02 10:48
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
wushulin
在 2015/12/1 15:55:45 发言
【内容省略】
但是西门子的管道式温湿度传感器就是用交流24V供电输出模拟量DC0-10V,你想不这么玩都不行
15-12-02 11:01
16楼
编辑
引用
管理
老兔子
如果两个电源互相独立,仅一端相互连接共用,这样连接没有什么问题,也可以正常使用。
但是,如果两个电源不是互相独立的,又或者虽然互相独立,但它们形成并联关系的话,就不行。
15-12-02 20:08
17楼
编辑
引用
管理
高沧海
好像西门子的一个温度调节阀有这这种供电方式,但是我见到的是24伏变压器和开关电源都是分开的没有电气上的连接。
15-12-04 21:52
18楼
编辑
引用
管理
648877055
必须分开接线
15-12-05 14:43