登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器触点老烧。

点击:3662 回复:56

容量放大
15-11-28 12:51
这可能性就多了,随便猜吗?
15-11-28 14:36
电机是一直在用的。是电机转子移动到前端去了。就差点擦前端盖了。电机没有异常声音。这种情况很少见吧。电机修复后启动电机电流500A左右当星转角后电流稳定在85A.我还没遇到过转子移动了100多mm的情况。也不知道其他朋友遇到过没有。
最后修改:2015/11/28 17:28:58
15-11-28 14:42

引用 1325323849 在 2015/11/28 14:42:30 发言【内容省略】

难道是质量问题?
15-11-28 15:23

引用 1325323849 在 2015/11/28 14:42:30 发言【内容省略】

维修的是傻鸟,把电机定子装反了!
15-11-28 18:10
18楼说的很在理。我是个新手。我这是发的第3个贴子。真心想和大家学习交流。还望多多给予指教。
15-11-28 18:21
电机转子轴向窜动,那么大的窜动量停机应该也能检测出来吧。
15-11-28 18:39
电机电流大应该不是一天两天了。我接手之前就有电工处理过接触器了。没有引起重视。我去检查接触器已经烧沾了。于是我又换了一副触头。一启动电机触头又烧坏。这才彻底检查。转子前窜后也很紧。用压机压回去的(外出加工)。目前为止,我还没有想通转子是如何窜移那么多的。
15-11-28 19:59
估计和电机轴承有关。。。轴承缺油损坏?
15-11-28 20:07

引用 125603098 在 2015/11/28 20:07:48 发言【内容省略】

两只轴承完好,既不走外也不走内。也不缺油。
15-11-28 20:26