主题:接触器触点老烧。
点击:3662 回复:56
楼主
编辑
引用
管理
1325323849
一台160kw4级电机电流大。烧坏两付触头。星启动电机,500A电流表打翻慢慢降低到角运行。空载电流180A左右。不敢加载。加载就跳闸。测试电机绕组正常。相间电阻和对地电阻都正常。反复查线路和电源都正常。故障以排除。由于这种故障很少见,也跟大家分享一下。最后我将电机后端盖打开,仔细一看才恍然大悟。
15-11-27 21:08
1楼
编辑
引用
管理
1325323849
大家可以分析一下是什么原因。
15-11-27 21:10
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
故障情况,可能具体遇到的不一样;楼主已经找到了原因,等待答案。
也等待各位的分析,关键在电机后端盖打开。
最后修改:
2015/11/27 22:04:57
15-11-27 22:01
3楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
风扇散热不行导致电机高温。
15-11-27 22:32
4楼
编辑
引用
管理
1130366264
轴承磨哐了,还是轴承坏了!
15-11-28 00:21
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
另外,电机是原来在用的、还是新安装的。
15-11-28 06:32
6楼
编辑
引用
管理
390056658
转子装翻了吧
15-11-28 06:45
7楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
转子装反了也能装上吗?
15-11-28 07:57
8楼
编辑
引用
管理
13801509984
坐等答案啊
15-11-28 08:05
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
扫膛了吗?
15-11-28 08:07