登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达PLC维修
点击:1527 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
lsg1971
台达DVP-32ES一台不能和电脑建立通讯。首先逐一排查,用别的台达PLC能上下载程序,证明电脑编程软件和编程电缆没问题。测量PLC通讯芯片周边外围元件没有发现损坏,更换通讯芯片ADM202也没有解决问题,维修陷入困境,希望各位大侠指教。
15-11-26 08:44
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
坏了我们都是送回厂家维修,除非明显的故障还有换继电器的
15-11-26 10:30
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
哪得不老少钱把,还是愿意自己搞,学习了东西,省了费用。
15-11-26 10:51
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
对比波形看看有无异常
15-11-26 10:55
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
哪的波形,CPU到通讯芯片的吗,印版走线量了,没有断线,但没有示波器看不了波形。
15-11-26 11:05
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
那可能就是cpu板子有问题 了
15-11-26 11:24
6楼
编辑
引用
管理
lsg1971
现在我也怀疑是CPU问题,但没办法证实。里面有程序,上电后RUN灯也亮。
15-11-26 11:28
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
TX和RX的波形啊。
15-11-26 11:32
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
我有帖子,修232通讯因为幅度不对导致没有接收
15-11-26 11:33
9楼
编辑
引用
管理
lsg1971
引用
kazefsh
在 2015/11/26 11:33:44 发言
【内容省略】
大侠给个链接,谢谢了。
15-11-26 11:36