joysos
请教下各位师傅,编码器360P 2000P可以互换吗? 是不是2000P的精度要高点?
15-11-18 09:09
1楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉差太多,
能不能更换还要看具体设备。
15-11-18 11:14
2楼
编辑
引用
管理
fireray
要看做什么用,当计数器用计数就不准了。变频器做矢量闭环用,只要改个变频器参数就行了。
15-11-18 11:56
3楼
编辑
引用
管理
mandriva
最好是同型号的互换,不然要修改程序了
15-11-18 11:57
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
脉冲数不一样的啊。是用在什么上面来着?
15-11-18 12:37
5楼
编辑
引用
管理
joysos
上位机用来计算位置的
15-11-18 13:42
6楼
编辑
引用
管理
329345277
一个是一圈360脉冲一个2000个脉冲,直接换肯定不行
15-11-18 17:07
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
换了要改程序的!
15-11-18 20:07
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
换了就得重新计算,硬件接口也要一样啊。
15-11-18 20:37
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是反馈信号规格化处理的问题,过去是360,此时是2000。其实,楼主这不应该用2000线的,用60整数倍的编码器,比如600,1200.1800,2400等,这样规格化好做些,直接用整数倍去修改反馈参数。替换起来简单。
15-11-18 20:50