新人入手,编写小程序后  将硬件和梯形图下载时老是跳出来:“在线:到适配器的通讯链接损坏”怎么破?求大神帮忙啊  万分感激
15-11-16 21:25
有实体plc的情况下通信线缆有问题,没有plc的话请安装仿真软件
15-11-16 22:18
不晓得仿真软件是不是万能的
15-11-16 23:22
说下你是用什么品牌型号的PLC,如果你有备品数据线换一条试试
15-11-16 23:28
能否再说明白点,具体的型号与名称
15-11-17 07:17
问题不详细说下吗?
15-11-17 08:04
通信设置不对,仔细研究一下,另外楼主的描述实在太少了。
15-11-17 10:36
你好  我有个300的plc   通信线缆我用万用表打了一下  只有2、3、5号是通的  是不是要全部导通才是好的啊
15-11-22 20:22
麻烦   怎么检查通信线缆是不是好的呢   换了一个也还是不行  用仿真软件可以下载进去
15-11-22 20:24
我的是西门子300的plc
15-11-22 20:28