主题:有熟悉伟肯变频器的吗?
点击:4242 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
为什么我把参数设置为键盘启动了,接变频器的RUN键,变频器不运行,面板也没有出现READY英文
最后修改:
2015/11/9 20:00:28
15-11-09 19:21
1楼
编辑
引用
管理
xquan
频率给了吗?
15-11-09 20:06
2楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
有没有报警?如果电压低的话,不会出现REDAY字样。
15-11-09 20:11
3楼
编辑
引用
管理
453414193
有报警存在吧!
15-11-09 20:42
4楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
没的报警,已经给了频率的
15-11-10 09:27
5楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
看一下直流母线电压检测是多少
15-11-10 11:11
6楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
我上次修的一个维肯的,就是没有报警,
15-11-10 11:13
7楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
是不是要给使能才行啊
15-11-10 22:03
8楼
编辑
引用
管理
397679140
刚修一个NXS132KW的,要ready灯亮才行
15-11-10 22:30
9楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
伟肯有的型号有缺相检测,而且检测到缺相也不报警,就是 ready 不点亮