主题:QD75模块如何清零累计脉冲量
点击:1706 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
6926792
请教大家一个问题,QD75里面如何清掉所累计的脉冲量?我知道FX系列里面直接赋值K0到D8340,但QD75赋值KO怎么就清不掉呢?
15-11-07 14:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用当前值改变功能。
15-11-07 14:58
2楼
编辑
引用
管理
6926792
我把K800放到D20里面,然后MOV K0 D20 就是清不了零啊
最后修改:
2015/11/7 21:15:41
15-11-07 15:00
3楼
编辑
引用
管理
wengine
QD75有偏差计数器清零的引脚,轴1,2,3,4的引脚分别是1A13,1B13,2A13,2B13;在QD75参数里可以选择该信号动作的正负逻辑,然后在需要的时候置On相应的引脚就可以了。这个信号不能随便给。你可以试试原点回归
15-11-07 17:51
4楼
编辑
引用
管理
aicaiming
程序里就清零可以了
15-11-07 20:58
5楼
编辑
引用
管理
6926792
我把K800放到D20里面,然后MOV K0 D20 就是清不了零啊
15-11-07 21:16
6楼
编辑
引用
管理
6926792
哦,这也是个方法,谢谢啦。但最好是在程序里面清零
15-11-07 21:17
工控新闻