登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:继电器控制的单按钮起停电路,能行吗?
点击:1775 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
很古老的单按钮启停电路,继电器电路的实现方法是必须要三个继电器元件来才能实现的(包括马达的主接触器)。
因为一个按钮需要记录两种状态,按第一次的状态和按第二次的状态,所以就有两个中间继电器来记录。
最后修改:
2015/10/29 8:49:06
15-10-29 08:48
11楼
编辑
引用
管理
周电
分析来讲,可行,
15-10-29 09:02
12楼
编辑
引用
管理
mlx5118
可行
15-10-29 09:07
13楼
编辑
引用
管理
kazefsh
原理分析是可行的。
15-10-29 09:15
14楼
编辑
引用
管理
1028410682
触点符号都画反了。
15-10-29 09:30
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
控制部分从原理上可以通过。
不知楼主感到怪怪的地方指哪里,不大可靠的原因是什么;
只是画法上,KA1线圈支路上的KA1-1凸出到了上面(可能是为了图形对称吧)、KR触点的限定符号似乎(应当如S一样)画在下端。
15-10-29 09:39
16楼
编辑
引用
管理
47378557
第一次见单按钮启动,不过从原理上分析是可行的,应该没问题
15-10-29 13:25
17楼
编辑
引用
管理
迷途小电工
可以实现的,利用KA1和KA2来转换
15-10-29 13:41
18楼
编辑
引用
管理
1053370790
为什么这么多人都说是对的呢,说对的都没有仔细的看图,这个图明显是行不通的。仔细观看启动按钮后的KA1-2是常闭点,应该是常开点才是正确的。
15-10-29 14:02
19楼
编辑
引用
管理
1531214350
没弄明白,KA1-2是否错误。
15-10-29 14:04
上一页
下一页
工控新闻
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
更多新闻资讯