在FX3U定位指令DSZR中的零点信号设为为X0-X7,请问一下是否可以指定其他输入信号(比如X20)为零点信号?
15-10-22 15:45
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
答案是:不可以;
请仔细阅读手册关于DSZR的注解;
15-10-23 09:42
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
15-10-23 10:04
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
这个需要用到高速输入口。
15-10-23 12:38
4楼
编辑
引用
管理
1490912767
如果是控制步进电机回原点呢 那么可以写成 (DSZR X0 X0 Y0 Y4)吗?就是零点信号和近点信号写成一样的。