登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:UPS为DCS供电

点击:1764 回复:14

各位师傅您们好,
         一个UPS电源,有一个电池输入,市电220交流输入,电池采用16块12V总电压190,市电交流220,UPS输出是交流220,分别给部分DCS,及两台电脑供电,目前长按UPS电源开机键一秒后,UPS启动,显示电池供电模式,不到十秒后,UPS显示电池电压低,我测了一下,电池总电压降到了175,过不了一会UPS就自动关机了,期间市电一直供电,而且,市电输入,与UPS输出仍有220V电压,可是电脑,DCS那边却断电了,我想不通过UPS直接给电脑,DCS供电,可是没有效果,测着明明有电压的,为什么还是就跟没有电似得,不知道是不是市电有问题,还是UPS哪部分出现问题,,希望知道的师傅能帮忙分析一下,
15-10-18 20:12
UPS是新装的吗?容量是否达到要求?
15-10-18 20:20
恩恩是新装的,刚用,你是说电池容量还是?
15-10-18 20:30
不是电池容量,是UPS的带负载能力是不是符合要求。
15-10-18 20:37
我将负载空开断开 还是这样,
15-10-18 20:38
两台电脑,部分DCS功率应该不大吧
15-10-18 20:39
市电电压是否正常 ?这些都要查一下。。
15-10-18 20:48
你的ups应该是在线式的,市电经过变换给电池充电,电池再逆变输出交流,所以只要ups自检不过,就会关机。
15-10-18 20:51
市电电压220V应该没问题吧
15-10-18 20:53
恩恩对对,是的,,自检不过,难道是市电有问题?我测了220V,应该没问题啊,装上后,在市电模式下正常工作了一天吧,然后就只能电池模式下工作了,电池模式下,用不了几秒,就显示电压低,然后自动关机,请问这是哪一块出现问题?
15-10-18 20:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯