主题:伺服系统在无任何操作指令情况下动作?

点击:1389 回复:13

急停不断使能那是因为你的急停没有接到数控系统专门接口上,既然都用到光栅尺了,为什么不用好点的系统呢?
为什么会动呢?可能是位置环出问题了,编码器的数据不正常。
15-10-19 13:03
同时坏的还有主电机的接触器,140A的交流接触器的接线端子,在一次启动主电机的时候偶尔发现其灭弧罩附近有弧光窜出,才发现其已经烧得不成样子,压接端子与线头几乎熔成一块了。关键是它距离伺服控制器太近了,使我就不能不怀疑是接触器的弧光干扰造成伺服控制器的误动作,不知我的怀疑是否有道理,各位有没有遇到过这种情况?
15-10-19 20:51
近日查询了一些有关伺服干扰方面的资料 ,对伺服驱动器产生干扰从而导致其误动作的原因是多方面的,无接地,或者接地不牢靠,编码器线距离动力线过近或线路破损。使用电焊机等易冲击电源的设备也会对伺服驱动器产生干扰。
那么振动和弧光会不会对伺服驱动器产生干扰呢?
15-10-21 16:40
只能说还好这样出问题。。。系统设计的就有缺陷
16-01-19 08:51