主题:电源故障求助
点击:1775 回复:37
30楼
管理
PLC-hmi
该帖内容不符合相关规定!
15-10-19 15:24
31楼
管理
PLC-hmi
该帖内容不符合相关规定!
15-10-19 15:25
32楼
编辑
引用
管理
lf2039952
恒流是通过电流反馈电阻上的压降大小来自动调整输出电压高低,现在发现电流显示异常一直是0000,我再模拟个电流信号试下
15-10-19 16:47
33楼
编辑
引用
管理
robbielpzl
引用
lf2039952
在 2015/10/19 16:47:08 发言
【内容省略】
这个图红圈内的是显示电流用的分流器,电流显示0可能是没有电流流过,或者分流器坏了,如果电流显示异常而且机器用的时间长的话很可能这个分流器坏了。一般单片机如果电源不出问题很不容易坏的,大都是输入信号电路的问题。如果要解单片机里的程序,一般都要开盖解密,看器件型号解密难度定价格,花费从几百到几万以上不等。
15-10-19 21:31
34楼
编辑
引用
管理
lf2039952
没接负载电流显示0000是对的,串在主回路的检测电阻器一头接电路的数字电路的GND,另一头我输入个适当的电压值,单片机接收电流信号的脚电压有变化,可数码电流显示还是0000.
最后修改:
2015/10/19 22:38:06
15-10-19 22:01
35楼
编辑
引用
管理
lf2039952
操作面板电流显示OOOO闪烁,正常下按下运行键就显示实际电流,现在是按下按键单片机的运行脚的高电平被拉低到0V,面板无反应,单片机不执行,I/O A/D脚都查了个遍也没发现异常,买板改造。
15-10-20 12:20
36楼
编辑
引用
管理
lf2039952
15-10-31 17:02
37楼
编辑
引用
管理
小贴片统计院
顶你,封你一个“改造王”,你在浙江?