主题: 关于西门子1200输出模拟量的问题 急急急!!!!

点击:22042 回复:16

附件 QQ截图20151014155110.jpg
附件 QQ图片20151014154624.jpg
附件 QQ图片20151014154634.jpg
您看一下 这样对吗   不过您说的实际频率的量程我还是不太理解  现在只是想简单的测量模拟量的信号而已  我选定的norm mix和max是0.0和50.0 value是30  但是这样还是没有电流模拟量输出啊
15-10-14 16:00
既然程序检测已经有数据了,说明程序没问题啊。
只要接上正常的设备后,肯定会有电流输出的。
如果控制没反应,就是接线的问题,不知道楼主是要控制什么啊? 怎么接的线呢?不如把图纸发上来一起看看。
最后修改:2015/10/14 16:39:49
15-10-14 16:36
楼主用表检测的话,万用表串接进去啊,打在MA档,表针不要插错了。 注意模拟量两端电压,形成回路啊。
不会是直接用表检测的两根线吧表情,这样可不行啊。
15-10-14 16:59
恩恩谢谢指点 我刚刚解决了电压的问题  就是用move指令  -27468~+27468  对应的是-10~10V 输出还是比较精确的  但是现在还是有一个问题   就是关于模拟量电流的问题 在模块通道组态里面将模拟量输出类型变成了电流  电流范围是0~20ma   相同的 也用move指令   但是 最大只能输入1000就到达了20MA   这样的话   不是应该输出0~+27468吗   完全不成比例啊 这时什么情况呢?
15-10-14 17:20
本人学生  老师让自己学习一下1200   还没有工作呢    比较迷茫   新手中的新手   以后还得请教各位大神呢  麻烦啦 !
15-10-14 17:22
正常的项目中都是用NORM  SCALE 这两个指令来做的模拟量;
而且通道设置成电流后,0-27648对应的肯定是0-20MA。这个是不会错的。
不知道楼主是否哪里弄错了。估计问题就出在,楼主是怎样测量电流输出的。
最后修改:2015/10/14 20:50:42
15-10-14 20:47
恩恩 谢谢大神  我已经搞定了  就是用move指令  可能一开始是设置输出通道的问题 现在知道了  非常感谢!
15-10-20 09:39