登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:给信捷公司管理人员与使用人员看看

点击:4471 回复:37

既然确定是它的问题了,以后选型时直接屏蔽它就是了,没必要再继续用了
17-02-25 09:55
信捷 PLC,我之前用过,普通逻辑控制还行,最近刚好用一个XCC的,发脉冲老是发了十几个后没发完就不动了,只剩方向输出端子还亮着,我并没有同时发送2组脉冲啊,后来把所有程序全删掉,只留一个脉冲指令,才正常,但是我不可能一个脉冲输出点只写一条脉冲指令啊,我用了好几年三菱的PLC,从没出现过这样的问题,气死了!真真难用
17-04-29 09:42
第一次出这个问题就应该换了。200smart其实贵不了多少,指令稳定多了
20-01-28 22:15
信捷好惨 !
20-01-31 19:00
Y0有问题可以通过修改I/O控制吧
20-02-19 16:48
点击“工程栏” -“PLC配置” -“I/O”
20-02-19 16:50
用了好几年了,说一下感受吧,做个小设备还是比较合算的,顺控设备,10轴以下简易运动控制最经济成本,虽然信捷的脉冲指令无比难用,一个程序里一个端口只能用一条指令,不同脉冲指令用在同一个端口也不行,就像DRVI和PLSY,PLSV,只能三选一,否则就要做STL程序加以区分,别的品牌从未见过这样限制,柜子里变频器稍微多一些,变频器升频的时候,XC3和变频器的485通讯容易掉线,虽然BLOCK功能块极大的简化了通信程序,可是一掉线,就啥也没了,从去年开始用XC5,带3个伺服,一开始还好,用着用着就莫名其妙了,有时候在厂里试机一点问题没有,发到客户那里就不行了,逻辑都乱了,在线监控啥也看不出来,没办法重新下载程序,居然又好了,做了20台机器,出了2次这样的事情,至今未找到原因,要说程序原因吧,别的机器都没问题,要说机器参数没调好吧,什么都不动,仅仅是重新下载程序就好了,才疏学浅,实在找不到原因了,以前用XC3和XD5的倒是没发现这些问题
20-02-19 21:23
高速脉冲要硬件支持的
20-04-16 22:38

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯