主题:施耐德变频器一拖三
点击:1500 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
781905891
请问施耐德变频器一拖三如何接线,变频器型号为ATV312,谢谢
15-09-23 09:40
1楼
编辑
引用
管理
qd
楼主问的号笼统啊
15-09-23 10:33
2楼
编辑
引用
管理
yang826925
一拖三变频器接线?接水泵的?这和普通的一样啊,外部端子控制,没什么特别的
15-09-23 10:43
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
同意三楼的,另外电流设大点就行了。
15-09-23 11:13
4楼
编辑
引用
管理
15588900021
不明白你的怎么接线,你是指主回路不会接线还是控制回路啊
15-09-23 11:46
5楼
编辑
引用
管理
781905891
即变频器的输出端能不能加多个接触器,因为这些接触器是独立的,有可能同时接通,也有可能不同时接通,谢谢大家
15-09-24 15:21
6楼
编辑
引用
管理
华星电仪
外接旁路接触器可以,电机最好分别要带热继,变频器开环运行
15-09-24 15:32
7楼
编辑
引用
管理
szhenlong
没有积分时间,难道不会引起保护停机?除非变频器容量足够大。
15-09-24 17:16
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这叫并联驱动,变频器的输出不要接接触器,而是自动开关,如果想切换吸合或断开并联的电机,需要断电操作。这就安全了。运行中,变频器的输出不要切换并联负载,切记!
15-09-24 19:44
9楼
编辑
引用
管理
781905891
请问这样可以么
最后修改:
2015/9/28 11:08:06
15-09-24 20:09