主题:明天继续调试

点击:1308 回复:18

今天搞好了。原机操作台用了24芯矩形插,既有10v直流还有220v控制,改造后由于打破了原来的顺序再加上线路脏造成模拟给定有0.75V的漏电流。措施是把无关紧要的连接全部剪掉。另外回复了出厂设置。
最后修改:2015/9/20 17:20:29
15-09-20 17:17
贺喜~
15-09-20 17:24

引用 chenjinlin 在 2015/9/20 12:24:15 发言【内容省略】

另外如果变频器频率指令采用485通讯给定,一旦485断线变频器也会加速到最高频率。
15-09-20 19:47

引用 szhenlong 在 2015/9/20 17:17:33 发言【内容省略】

把无关的东西都排除掉有时候能解决不少问题。
15-09-20 19:55

引用 szhenlong 在 2015/9/20 19:47:14 发言【内容省略】

信号断也未必就加速到最高速吧,好像可以设定的。
15-09-20 22:03
顶楼主,加油。
15-09-21 07:41
变频器好多参数,各位大神,没有说明书。大家能调节吗。我必须看说明书调表情
最后修改:2015/9/21 16:32:56
15-09-21 16:32
表情谁不是看说明书的,除非是经常用的那几个参数,
15-09-21 17:16
好哇好哇  楼主和我的问题就是一样的啊   我设备来的时候也是插头的  有24又有220在里面  实际上就是强电干扰呢.....
15-09-22 21:30