主题:请教!如何用按钮,中间继电器和热继电器组成一个简单可靠的三相电机控制电路

点击:3481 回复:11

我是新手,请教!如何用按钮,中间继电器和热继电器组成一个简单可靠的三相电机控制电路?这个电路对于电机缺相保护效果如何?
05-06-02 20:26
没接触器也可以吗?多大的电机?
05-06-02 21:42
1.1的小电机
05-06-02 21:57
把接触器改成中间继电器就行了
05-06-03 10:47
这个电路对于电机缺相保护的效果不是很好
把热继电器换成过载缺相保护继电器就可以啦
05-06-03 13:20
同意楼上的
05-06-03 16:29
可以作成电源缺相保护。用三只继电器,a、b、c、各接一相,按按钮驱动a,a驱动b,b驱动c,c驱动电机,a用自锁。绕组断路保护就要用到互感器了。
表情
最后修改:2005-6-4 11:39:14
05-06-04 11:37
都是些好方法哟
05-06-11 01:07
对不起,写错了,自己给删了
最后修改:2005-6-11 12:39:44
05-06-11 12:33
哈,   还是不明,,怎么才搞得好一点的呢,,说好一点行么???