是软启动,不是变频的,软启动和工频可以同时工作,然后工作1s后软启动断开。变频器不可以的,必须断开输出才能启动接触器
15-09-18 13:01
是我眼神有问题吗?
我怎么没看到线号啊?没线号那不可能接收的吧
15-09-18 13:11
楼主母排上用的接续的东东挺好的不知叫啥名字,方便给个型号吗
15-09-18 22:29
这种按钮不适合频繁启动,停止场合,使用寿命不好。母线排没有套热缩管,没分相。
15-09-19 11:47
断路器和接触器中间的是什么玩意?
15-09-19 14:34
做的不赖    铜排上那是什么固定件 不用打眼吗?
15-09-19 15:04
铜排前面加一个厚点亚克力板贴安全标语  防止意外触电
15-09-19 16:54
铜排没做绝缘处理,看着有些不妥。
15-09-19 20:10
嗯,楼主的思路不错,一个软起,带9个泵类电机,物尽其用呀。第一次看到这样用。很有收获呦。谢谢。学习了。
按照这样的思路,推论出一个变频器加一个软启动器,就可以对多台泵类网管系统实现无级调压力或调流量了。比如说城市的或小区的供水系统。
15-09-19 20:30
工艺是不错的,如果一定加铜排的话,的确是应该加一个防护罩的,安全起见啊!
15-09-20 09:54