引用 mjinbao 在 2015/9/14 14:57:32 发言【内容省略】

对于开方器的小信号切除,原来是有标准可循的,如:JJG(化工)6-89积算器检定规程(DDZ-Ⅲ)、JJG(化工)21-89开方积算器检定规程(DDZ-Ⅱ)都对其进行了规定。到了DCS时代却没有标准可循了,原因是标准的制定大大滞后于应用了。
最后修改:2015/9/15 15:30:11
15-09-15 15:29
仪表商应该会帮忙解决的,出厂前会和客户沟通好,设置成压力的标准
15-09-18 16:40