登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:不理解的一段话[qq18]

点击:1399 回复:29

绝缘电阻?0.38欧?早都烧成非洲黑娃了。电机不管对地,对零,相间绝缘,至少都是兆欧级的。估计就是说电缆与电机的绕组连接阻值。
最后修改:2024/10/23 14:17:06
15-09-13 08:46

引用 cfg168 在 2015/9/12 23:05:49 发言【内容省略】

技成培训老师发的。我感觉会不会短路啊。我比较赞同这句话。------用电安全手册中规定对地电压小于或等于250V系统中绝缘电阻不能小于0.5兆欧。(使用500V兆欧即摇表测量值)
15-09-13 08:56

引用 15588900021 在 2015/9/12 23:54:02 发言【内容省略】

表情。麻烦详细解释一下,我看不仅是我,还有不少坛友不理解
最后修改:2015/9/13 8:58:16
15-09-13 08:57
这个0.38是绝缘的安全规定极限值,你还有什么地方不明白
15-09-13 09:01
 度娘的答案。表情1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的绝缘电阻不低于0.22兆欧。
  2.配电盘二次回路:绝缘电阻不低于1兆欧,在潮湿环境中可降为0.5兆欧。
  3.高压线路绝缘电阻:一般不低于1000兆欧。
  4.运行中电缆线路的绝缘电阻:额定电压为3千伏,绝缘电阻300~750兆欧;额定电压为6~10千伏,绝缘电阻400~1000兆欧;额定电压为20~35千伏,绝缘电阻600~1500兆欧。干燥季节取较大的数值,潮湿季节取较小的数值。
  5.架空线路悬式绝缘子:每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300兆欧。
  对常用电气设备绝缘电阻值的要求
  1.运行中的低压电气设备要求对地的绝缘电阻不低于每伏1千欧。新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。
  2.高压设备:绝缘电阻一般不低于1000兆欧。
  3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧。
  4.电动机:一般中小型低压电动机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧;高压电动机的绝缘电阻应不低于每伏1千欧;绕线式转子绕组的绝缘电阻,最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧。
  5.电力变压器:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。
  6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
最后修改:2015/9/13 9:10:18
15-09-13 09:07
运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧。终于在度娘哪里找到了答案。少一个(兆)啊表情
15-09-13 09:09

引用 jiaonpeng 在 2015/9/12 23:42:50 发言【内容省略】

培训教材的
15-09-13 09:11

引用 lixuefeng7272 在 2015/9/13 8:46:04 发言【内容省略】

坚持真理表情
最后修改:2024/10/23 14:17:13
15-09-13 09:12

引用 mjinbao 在 2015/9/13 8:14:46 发言【内容省略】

嗯确实如此,答案已度娘找到。公布
最后修改:2015/9/13 9:13:24
15-09-13 09:12

引用 877476825 在 2015/9/13 9:09:09 发言【内容省略】

哈哈,……如果有实践中相当危险,
15-09-13 10:00

上一页 下一页