登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】是干扰吗?这是怎么啦?(20150911)

点击:1296 回复:21

你变频器一开就正常这是哪门子干扰,是不是电源有问题?
15-09-11 08:18
万用表啊
用万用表找到故障点,知道什么故障才能对症下药
15-09-11 09:30
谢谢大家。现在原因已经查明,是由于燃烧机一会点火燃烧,一会熄火,造成温度的波动。燃烧的热气是由鼓风机输送到滚筒的,所以温度变化会很明显。
15-09-11 13:57
燃烧机一会点火一会停熄火的原因是因为里面的火焰传感器偏位,被里面的一颗螺丝遮挡一点,所以……
15-09-11 14:00
点火器进口的也经常出问题,更何况国产的机器,有点小问题正常。
15-09-11 14:09
感觉像是补偿导线的问题
15-09-12 01:17
热电偶什么型号的
15-09-12 01:18
K型。K型
15-09-12 06:47

引用 陈景廉 在 2015/9/11 13:57:06 发言【内容省略】

原来如此   奇奇怪怪的问题然而跟电气却没有什么卵关系
15-09-12 22:09
有没有用屏蔽线试试啊
15-09-12 23:31

上一页 下一页