登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:求助工程师

点击:928 回复:11

本人菜鸟一枚学业不精,特向高手求助纠结的问题,例如;有一台3相电机75KW,估算电流150A,那么我的问题来了,电缆
的额定安全载流量算的是:相电流:,对吗?,而电机的150A是线电流,那么理论上选电缆的时候是不是应该
150A*1.732=86.6A ?
只要选能载86.6A的电线就可以了呢?(不考虑启动冲击电流,及温度损耗)
15-09-08 01:52
150*1.732=86.6?你是如何算的,电机配铜蕊线你1kw配1平方怎么用都行厂,即75kw的电机你用75平方线,只是电线的规格限制你选相领的平方数就行。
15-09-08 03:21
回答的都是工程师。实战的话:敷线距离要考虑不?电线质量要不要考虑在内?
最后修改:2015/9/8 7:25:17
15-09-08 06:44

引用 zzn6737 在 2015/9/8 6:44:20 发言【内容省略】

……
补记:
闲来咬文嚼字了一回,没想到楼上还真改了,赞一个!
最后修改:2015/9/8 20:16:08
15-09-08 07:13
我的楼改了,还得麻烦你哦。
15-09-08 07:26

引用 1989460116 在 2015/9/8 3:21:40 发言【内容省略】

有道理有道理,哈哈。
15-09-08 07:52
我们一般一个平方按3A计算,不超过100米的情况下。依稀记得150/(3^(0.5))应该为每相的电流不知道对不对。你在配线时可以自己根据边界条件和线质量自己计算,这个也是最严格的。
最后修改:2015/9/8 8:08:02
15-09-08 08:06
很多实操不要与理论较真,你选35-50平的铜芯线都可以
15-09-08 08:07
没搞懂楼主怎么计算的,关于电缆的载流问题和很多因素都有关联的,比如同等截面积,长度,温度,敷设方式等等,可以建议楼主看看品牌电缆的参数。
15-09-08 08:17
你这个说法只针对电机是三角形接法的时候,但是星行接法是就不是这样了!
15-09-08 15:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯